Те кто делал себе теплый пол из не дорогих металлопластиковых труб поймут мое горе лучше всех, именно эти злополучные трубы достаточно часто через 5 - 10 лет начинают течь, а поменять их или устранить течь в теплом полу просто не реально, или безумно дорого, сложно и не удобно.

Вопрос спецам: есть ли выход из такой ситуации, можно ли не вскрывая полы и не демонтируя напольную плитку устранить течь в теплом полу. Где именно течет не понятно, но точно ясно что течет - постоянная потеря давления в системе отопления и приходится включать подпитку, т.е. добавлять воду в систему.

Пришлось отключить теплый пол уже в двух комнатах и греться зимой с помощью масляных радиаторов ((

Плиз помогите если знаете как решить вопрос устранив течь без варварства и больших расходов!!!!!!!!!!
Да уж ситуация не гуд!

А вариант с поиском точного расположения течи? Если понять где именно потекла труба, то можно устранить течь если демонтировать лишь 1-2 плитки и поставив соединительную муфту (только немецкую или итальянскую, а не Китай).

Не знаю точно, но слышал из далека что есть специальные приборы для поиска скрытой течи.

Могу предположить вариант поиска течи с помощью акустического прибора с очень чувствительным направленным микрофоном, ведь течь шумит! А если мало шумит, то повысить давление в системе, чуть шо ))
Molodoy писал(а): А вариант с поиском точного расположения течи?


С этого начинал! Приглашал спецов, но кроме пожимания плечами никаких результатов.

...слышал из далека что есть специальные приборы для поиска скрытой течи.

- искал я такие приборы и пока ничего не нашел!
Пережил два года назад похожую ситуацию, за пять лет до этого сделал себе в квартире (второй этаж 4-х этажного дома) автономное отопление с теплыми полами, поставил двухконтурный газовый котел.

Все бы хорошо, но через примерно полтора года начал ссориться с соседями снизу - у них начал мокреть потолок, а у меня все было сухо и комфортно. Отбивался примерно пол года, а мокрота с их потолка не уходила и начало уже цвести. Конфликт дошел до милиции и серьезных разборок.

Благодаря тому что у соседей по потолку было видно где именно проблема, мне пришлось частично разобрать полы, и заменить кусок металопластиковой турецкой трубы. Попал на два частичных ремонта, соседям потолок, а себе полы. Вроде проблема решена, но не факт, что все повторится в другом месте ((

Что будет дальше представляю лишь, как страшный сон, если еще раз потечет проще сделать кап ремонт квартиры. Пережить подобное ни кому не пожелаю!

Успехов вам в решении вопроса!
Да уж печальная история!!! Но повезло в том, что было видно эпицентр проблемы. У меня соседей снизу нет, вроде и проблем нет, но где течет, даже примерно не понятно (
Как по мне надо меньше думать, а скорее начинать решать проблему! То есть определить хотя бы примерно где проблема или лучше демонтировать весь пол и уложить теплый пол нормальной трубой (например рехау)

попандос он и есть попандос!
Senya писал(а): есть ли выход из такой ситуации, можно ли не вскрывая полы и не демонтируя напольную плитку устранить течь в теплом полу


Ситуация не безвыходна, по крайней мере мы с подобными "негараздами" уже справлялись несколько раз и довольно удачно!

Есть для такого случая специальный жидкий герметик (немецкой фирмы BaCoGa):

- место протечки известно, но не доступно без дорогого ремонта;
- вы не можете определить место протечки системы отопления, водопровода, бассейна и т.д.;
- течет теплый пол;
- когда протекает теплообменник котла, а замена его невозможна;
- когда протекает бассейн;

Герметик выступает в роли "последнего шанса" перед принятием решения делать дорогостоящий ремонт. Почти всегда этого оказывается достаточно.

Как он действует:

Жидкий герметик заливаются внутрь трубы и действует ИЗНУТРИ. Сделать это надо правильно! Так как установленные обычно термоголовки и другая запорно-регулирующая арматура очень чувствительна к подобным препаратам!! Поэтому в идеале когда это делает специалист! (если что, обращайтесь)

Но пожете потренироваться и сами, но стоит он не дешево:

1л бутылка - 1490 грн
2,5л канистра - 2930 грн
5л канистра - 4780 грн

как правило меньше чем 2,5 л не поможет, а вообще опять же лучше чтобы это делал специалист, потому как расход герметика зависит от закальцованной зоны - т.е. спец сможет закальцевать лишь тот контур теплого пола который имеет течь, а во всю остальную систему герметик не надо будет лить, в противном случае вам понадобятся несколько 5-ти литровых канистр чтобы заполнить всю систему, а это обойдется дороже чем вызвать специалиста!

Какие течи НЕ устраняются герметиком?

- течь расширительного бачка (с резиной он не справится, т.к. она постоянно деформируется при нагреве и остывании);
- течь кранов, развоздушивателей (они ведь должны открываться-закрываться);
- течь НАДУВНЫХ бассейнов.

Имеются различные виды герметиков:

Жидкие герметики течь системы отопления: BCG-30E, BCG-24, BCG-F.
Жидкий герметик течь водопровода: BCG-84.
Жидкий герметик для устранения течи бассейна: BCG10-POOL.
Жидкий герметик для устранения течи канализации: BCG-ABFLUSS.
Очистка системы отопления от отложений: BCG-HR.
Защита системы отопления от коррозии изнутри: BCG-K32

Надеюсь для многих подобные ситуации станут уроком, что такие работы как теплый пол надо делать с пониманием вопроса и используемых материалов!

Вложения

Moderator2 писал(а): ...Ситуация не безвыходна, по крайней мере мы с подобными "негараздами" уже справлялись несколько раз и довольно удачно!
Есть для такого случая специальный жидкий герметик (немецкой фирмы BaCoGa)...


ОГРОМНОЕ СПАСИБО, погуглю об чем речь и обращусь еще к вам...
Moderator2 писал(а): ...Ситуация не безвыходна, по крайней мере мы с подобными "негараздами" уже справлялись несколько раз и довольно удачно!...


Тема интересная, но есть вопросы: а насколько этого герметика хватит? Это не временное решение?
Шукайте тепловізор, ним можна оприділити місце протікання