Как расчитать коэффициент преобразования и падения мощности теплового насоса в зависимости от температуры наружного воздуха?

В документации на тепловые насосы даются характеристики работы теплового насоса при -7 гр.ц. на улице, а про падение мощности и коэффициента преобразования при уличной температуре -22 гр.ц. ничего конкретного....
...лучше не расчитывать, меньше разочарование будет! ;)
profisantechnik писал(а): ...лучше не расчитывать, меньше разочарование будет! ;)


какой-то писимистический взгляд на технологию, которая во всем мире набирает обороты... ;)
Все куда проще!

У всех приличных производителей есть программа расчета, и причем вполне адекватная! Обращаетесь, пишите ТЗ и заполняете опросной лист...

Все остальное домыслы! ;)
Soglasenno писал(а): Все куда проще!

У всех приличных производителей есть программа расчета, и причем вполне адекватная! Обращаетесь, пишите ТЗ и заполняете опросной лист...

Все остальное домыслы! ;)


и на всякий случай умножить их цифры на коэффициент реальности - 0,8 :lol:
Slava писал(а):
Soglasenno писал(а): Все куда проще!

У всех приличных производителей есть программа расчета, и причем вполне адекватная! Обращаетесь, пишите ТЗ и заполняете опросной лист...

Все остальное домыслы! ;)


и на всякий случай умножить их цифры на коэффициент реальности - 0,8 :lol:


а какой смысл им завышать или занижать цифры? эт же их репутация!
[quote="Slava"][quote="Soglasenno"]Все куда проще!

У всех приличных производителей есть программа расчета, и причем вполне адекватная! Обращаетесь, пишите ТЗ и заполняете опросной лист...

Все остальное домыслы! ;)[/quote]

и на всякий случай умножить их цифры на коэффициент реальности - 0,8 :lol:[/quote]

а какой смысл им завышать или занижать цифры? эт же их репутация! Хотя ВСЕ в этом мире имеет цену... :lol:
Вопрос не "Как расчитать мощность теплового насоса", а наверное лучше поставить так: "Какую мощность от пиковой покрыть тепловым насосом?"

Ведь к примеру самых жарких дней в году не много...
а самые жаркие и холодные дни в году можно посмотреть в википедии...

температура ниже 10 гр.мороза например опускается в Харькове не более 25 дней в году, значит смысла расчитывать на пиковую мощность нету...

лучше использовать дополнительный источник холода/тепла (пусть даже дороже по стоимости 1 кВт)
т.е. если откинуть к примеру все дни которые ниже 10 гр. холода, то значит расчитывать мощность как будто на улице не бывает ниже температуры, но на такой случай есть к примеру газовый котел или электроТЭНы....?! Нормальная тема! Дякую...

Важный момент: Учесть Все что влияет на мощность и коэффициент преобразвания теплового насоса!
Совет: не верьте в коэффициенты 4:1 и даже 3,5:1 и даже 3:1 - реально в нашей климатической зоне (http://max-energy-saving.info/index.php?pg=calculators/loss_heating.php) работает коэффициент 2:1 в лучшем случае 2,5:1

Вот она жестокая реальность! И если Вы пересчитаете окупаемость при реальных показателях в сравнении с газовым отоплением или твердым топливом, то сомнений не будет...