Расчет мощности обогревателя плавательного бассейна

Кто сталкивался, насколько точен?

Теоретический расчет теплового баланса

1. Энергия необходимая для увеличения температуры воды на ΔТ градусов за фиксированный промежуток времени (t), при условии, что отсутствуют потери тепла.
P = 1.16 х ΔТ/t х V

2. Время, затраченное на увеличение температуры воды на ΔТ градусов при фиксированной подаваемой энергии, при условии, что отсутствуют потери тепла.

t = 1.16 х ΔТ/P х V
Р - энергия, кВт
t - время, часы
ΔТ - разность температур, °С
1,16 - постоянная
V - объем, м3

Пример: время, требуемое для нагрева 30 м3 воды от 5°С до 25°С с 6 кВт нагревателем, при условии, что отсутствуют потери тепла:

t = 1.16 х (25-5)/6 х 30 = 116 часов

Определение мощности теплообменника

Производительность теплообменника варьируется в зависимости от потока жидкости через первичный (горячий) и вторичный (холодный) контуры, а также от разницы температур между жидкостями.
С помощью таблицы со значениями производительности (см. паспорт теплообменника) может быть получена номинальная тепловая мощность для каждого теплообменника. Результирующее значение зависит от заданного потока жидкости в обоих контурах, указанного в таблице, а так же от разницы температур между входящей жидкостью в первичном и вторичном контурах, составляющей 60°С.
Например теплообменник типа MF 135 (Pahlen) имеет тепловую мощность 40 кВт, если поток жидкости составляет 25 л/мин в первичном контуре , 200 л/мин во вторичном контуре, а разница температур между входящими жидкостями составляет 60°С.
С помощью диаграмм А и В можно рассчитать тепловую мощность для других, не указанных в таблице значений потоков жидкости и разницы температур.